przez Gość » środa, 21 lis 2007, 00:48
aby uzyskać wydajność grzejnika przy parametrach 70/50/20 trzeba pomnożyc wydajność grzejnika przy parametrach z katalogu (75/65/20) przez 0,74 lub podzielić przez 1,35.
Dziękuję za odpowiedź. Aczkolwiek chodziło mi o stałą charakteryzującą dany model grzejnika, dzięki której po podstawieniu do ogólnie znanego wzoru przelicza się warunki "normowe" na każde inne.
Jeżeli chodzi o straty to przeliczam je w programie OZC, także nie ma mowy o żadnych szacunkach.
Pozdrawiam,
Paweł.
PS. na czeskiej stronie stała dla mini canal n = 1,362 co daje "możenie" przez 0,72 a więc w zasadzie to co Pan podał.
To całkiem nieźle, nie odbiega znacznie od grzejników płytowych.