Postprzez Valuz » wtorek, 10 cze 2008, 01:55

Witam. Czy można zastosować system DBE do grzejnika do zabudowy BIFW. 030.090.16. Grzejnik ma zostać zamontowany jako grzejnik kanałowy.
Czy bezpieczne będzie wyprowadzenie zasilania 230v w kanale?
Valuz
 
Posty: 2
Dołączył(a): wtorek, 15 sty 2008, 11:35
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez Admin » niedziela, 15 cze 2008, 11:09

Oczywiście, że można - system DBE można zastosować w każdym grzejniku Jaga Low H2O. Jedynym ograniczeniem jest wysokość obudowy grzejnika - dla pojedynczego wymiennika jest to 20 cm, dla podwójnego 30 cm.
Jeśli chodzi o zasilanie nie stanowi to problemu. Sam system zasilany jest napięciem 12 V. Napięcie 220 V doprowadzane jest tylko do zasilacza i gniazdko powinno znajdować się w górnej części koryta. Często zdarza się, że w korytach płytkich kanałów stosuje się zawory z siłownikami sterowanymi 220 V, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie ma niebezpieczeństwa :) . W razie obaw wystarczy doprowadzić napięcie stałe 12 V do koryta grzejnika z innego miejsca.